Заземление в загородном доме

2xAlex

Короче, меняю в домике проводку. У меня сильно упрощенный щиток, там нет УЗО, дифавтоматов и прочего.
Во все розетки всюду подключил землю. Но нормальной земли у меня в щитке нет. Заходит только фаза и ноль.
Померял PE - он, сука, под напряжением, не 220, конечно, но небольшое напряжение есть. Если сейчас тупо соединить в щите ноль и землю, то при пробое нуля на всех заземленных деталях окажется 220 вольт. То есть это опасно. Почитал ПУЭ - ясности не прибавило. Но я знаю, что в форуме полно икспердов-электриков, которые мне тут же всё объяснят. Нужно заземлять всё по нормальному? Забить?

AntonyoXXX

> Если сейчас тупо соединить в щите ноль и землю
wooot? зачем ты это вообще предполагаешь даже? не пойму никак, а что "землю" ты не собираешься в землю втыкать? :)

2xAlex

а что "землю" ты не собираешься в землю втыкать?
Йопт, это денег стоит вообще-то. Надо копать, вбивать штыри и всё прочее.

AntonyoXXX

а, ну тогда переименуй тему в "Заземление в загородном доме для нищебродов" и забей конечно, если влом два-три колышка вбить в землю. ты же такой совет местных экспертов ждал, да? вот сам и ответил на вопрос.

Barclay

блять, ну есть же интернет! И поисковики в нем. Как ты думаешь, люди никогда прежде с такой роблемой как у тебя не сталкивались или что мешает посмотреть как люди такие проблемы решают?
Найдутся же эксперты. Тривиальную проблему решить не в состоянии, а всё тудаже про высокую политику рассуждать в сисити лезут. Дебилы блять (с).
Заземлять по-нормальному необходимо. Точка. И поставить УЗО тоже необходимо.

Barclay

какие блять два три колышка. Экспэрт на экспэрте сидит и экспэртом погоняет. МГУ блять ! :crazy:

2xAlex

блять, ну есть же интернет! И поисковики в нем. Как ты думаешь, люди никогда прежде с такой роблемой как у тебя не сталкивались или что мешает посмотреть как люди такие проблемы решают?
йопта, а я что по-твоему сейчас делаю? пользуюсь интернетом для решения проблемы

wwwCaty

Если сейчас тупо соединить в щите ноль и землю
Низзя так делать никогда...
Хотя бы потому, как правильно замечено
то при пробое нуля на всех заземленных деталях окажется 220 вольт

кстати, пробой может быть не только у тебя, но и у соседа...

2xAlex

Что-то кисло как-то на флокале. Даже никто не предложил на батарею замкнуть...

aeroman

alexanderqxd

В некоторых системах, ноль выводят на землю. Получается очень надежная система.
Если коротнёт, то комп не вырубится.

AlexYakushev

блять, ну есть же интернет! И поисковики в нем. Как ты думаешь, люди никогда прежде с такой роблемой как у тебя не сталкивались или что мешает посмотреть как люди такие проблемы решают?
Найдутся же эксперты. Тривиальную проблему решить не в состоянии, а всё тудаже про высокую политику рассуждать в сисити лезут. Дебилы блять (с).
Заземлять по-нормальному необходимо. Точка. И поставить УЗО тоже необходимо.
лохопед, ты уже раз 10 обосрался в теме про электричество, лучше засунь свои советы в жопу себе же :smirk:

wwwCaty

Если сейчас тупо соединить в щите ноль и землю, то при пробое нуля на всех заземленных деталях окажется 220 вольт
А еще бывает такая @уйня, что у некоторых бытовых приборов (лично встречал металлические чайники) у которых заземлен, например, металический корпус. Т.е. без всякого пробоя тебя может стукнуть током даже от "нуля" (на нуле может быть много вольт относительно земли - это вполне нормально..)
А еще внезапно! могут поменяться местами нуль и фаза (конечно если электрик не пьяный, то не должно но тоже реальный случай из жизни - в квартире делали новый ввод в квартиру - электрик не заморачивался где какой провод был раньше, в итоге (как выяснилось ПОТОМ) то, что внутри квартиры раньше было нулем, стало фазой...
А в одной из розеток какой-то пидорас (квартира была съемной) сделал "заземление" на ноль (это раньше был ноль, до нового ввода + чайник из предыдущего абзаца). Как никого не убило (в том числе меня не понимаю до сих пор (наверно дело в том, что чайник стоял далеко от батареи и водопровода..)...

AFly

купи уголки железные, полосу железную.
уголки вбей в землю, полосу привари к уголкам и подведи к дому.
оттуда проводом 4 квадрата в щиток.
или как выше, в цветочный горшок!
если наделал розеток с землей - заземляй.
иначе меняй розетки на без земли.

Barclay

Соси хуй, педрила, это ты раз 10 обосрался. :smirk:

bsarus7

И ты туда же. Этот фетиш с заземлением угарная тем канеш. Зачем оно в доме?

AlexYakushev

о еще один иксперд :)

bsarus7

Ну ты даай расскажи зачем те заземление, не стесняйся.

AlexYakushev

ты слишком туп для этого, ты тоже уже отличился много раз, что мало имеешь представления о физике, можешь только перделки в ховере прикручивать

Barclay

например у меня комп с металлическим корпусом. Если нет заземления то он не сильно щиплет кожу - бьётся током. Как раз те самый десятки вольт между нулём и землёй. А с заземением нет.
Так что заземление нужно чтобы тебя не ёбнуло фазой, когда она пробьёт на корпус.
мало того, надо в ванных и кухнях делать выравнивание потенциалов. Понятно что вероятность того что там накопится значительная разность потенциалов, чтобы нанести ощутимый вред здоровью, крайне мала. Но и одного раза за всю жизнь будет достаточно. Тем более что стоит это всё смешные копейки. Почему бы не сделать?

bsarus7

Фазой ебнуть не может. Ебнуть может током если ты взялся за фазу а другой частью тела за ноль или землю. Так вот в доме если розетки без заземления то ни земли ни ноля нигде нет. А вот если есть заземление или как сообщали выше землю к нулю подключают, тогда да ебнуть может где угодно потому что земля появляется на всяких корпусах.
Про ванну и кухню вообще неясно что и зачем ты там хочешь выравнивать.

tanyaul

иначе меняй розетки на без земли
че? просто нахер не подключать никуда землю, а розетки-то чем помешали?

AlexYakushev

жееесть ты тп :)

bsarus7

Давай клещ, попробуй написать ченить по существу, физику он знает лол.

alexanderqxd

Фазой не ебанет? Бугага. Давай попроси кого-нибудь снять как ты фазу пальчиками лапаешь.

bsarus7

Щупал много раз :grin:

alexanderqxd

Ну так запили видео как трогаешь в много +один раз.

bsarus7

Видео с собой я выкладывать не буду.
Вообще тяжело наверно жить не зная элементарной физики, да...

Barclay

 
Фазой ебнуть не может.

Это неправда. Даже если взялся одной рукой за фазу, а другой рукой или частями тела ни за что не брался и стоишь на диэлектрическом полу, то через тебя всё равно потечёт ток. Естественно сильно меньше, чем если ты взялся другой рукой за землю или ноль. Ёмкость и переменный ток тому причина.
 
Так вот в доме если розетки без заземления то ни земли ни ноля нигде нет.

ноль есть.
 
Про ванну и кухню вообще неясно что и зачем ты там хочешь выравнивать.

Выраниваютпотенциалы металлических ванн, поддонов и раковин с кранами, радиаторами отопления и землёй. Чтобы ты стоя в ванне и сватившись рукой за кран или батарею не пропускал через себя ток.
плюс в доме ещё бывает такая вещь в отличие от квартир, как трёхфазное питание. вот там может одна их фаз замкнуть на ноль и тогда у тебя везде будет уже 380 В. Заметно ярче ощущения

AlexYakushev

ты уже выше знатно отписался тупица :)

AlexYakushev

Вообще тяжело наверно жить не зная элементарной физики, да...
удивительно как ты еще не сдох, когда такой тупой

bsarus7

Херовенько по течёт то. Ну если руки мокрые то покусывать будет. Но здоровье не пострадает.
Не знаю как у тебя, у меня раковины керамические, трубы пластиковые а ванна эмалью покрыта.
380 бывает, только относительно нуля это все равно не больше 220. Зачем они тебев доме правда неясно. Также факт замыкания второй фазы на ноль ты заметить по сгоревшим электроприборам. А вот где ты руками ноль трогать собираешься неясно.

AlexYakushev

Херовенько по течёт то. Ну если руки мокрые то покусывать будет. Но здоровье не пострадает.
ты походу фазу ховера только щупал, теоретег

Gavrila45

слаер всё правильно пишет, если речь не о системе с глухозаземлённой нейтралью, то земли нет и нет проблемы, за исключением того что одной рукой за ноль возьмешься а другой за фазу. емкость к земле вообще не роляет, ибо она не соединена ни в каком месте с системой питания гальванически.
если же речь о глухозаземлённой нейтрали, то тогда сама нейтраль заземлена и можно PE проводник подключать к нейтрали, но это если речь идет о системе TN-С .
Если у тебя система ТТ или TN-S или IT то достаточно взять в магазине железное ведро, провод PE прикрутить к нему и ведро зарыть в землю. Если заземление делать лень - просто во всех розетках третий земляной контакт ни к чему не подключай (то есть важно чтоб PE контакты разных розеток в таком случае не были между собой соединены)

AlexYakushev

ты тоже теоретик? или видео покажешь как трогаешь фазу?

Gavrila45

в системе с изолированной нейтралью покажу
пример - птички, сидящие на проводах даже киловольтного напряжения (это еще со школы известно)

AlexYakushev

в системе с изолированной нейтралью покажу
пример - птички, сидящие на проводах даже киловольтного напряжения (это еще со школы известно)
я ждал этого примера, давай плз на себе в доме

Gavrila45

это надо за город ехать куда нить , где есть система с изолированной нейтралью, в частный дом какой нибудь

bsarus7

вот я специально для клеща птичку на проводах нашел

SAndreev

Этот клоун ползает по отключенной ЛЭП. Его бы если не поджарило, то парализовало, когда он своей тушкой число изоляторов между проводником и опорой вполовину сократил.
Хотя в чём-то ты прав, иногда ЛЭП обслуживают и включенными, но там несколько веселее:

bsarus7

по включенной он ползает, была бы отключена подогнали бы подъемник с люлькой да и все.
в других странах еще с вертолета бывает включенную лэп обслуживают.

SAndreev

Ты видишь, что там снег поле тайга на ховере не всякий проедет? Какой нахуй подъемник с люлькой на высоту 30м?

bsarus7

Обычный, на базе урала.

bsarus7

Ты давай свой тезис подробней про сокращенное число изоляторов попробуй раскрыть.

basvar1

он че туда пешком по твоему пришел?
имеешь ввиду разницу потенциалов "шаговую"?

Gavrila45

хорош спорить с set_by_se только время тратить. что с заземлением в итоге? забить на него просто?

basvar1

конечно забить

2xAlex

забить на него просто?
тогда по логике все PE нужно от розеток отключить

Gavrila45

этот факт даже не обсуждается

zgyr4alka

емкость к земле вообще не роляет, ибо она не соединена ни в каком месте с системой питания гальванически.
Гальванически и не нужно.
Однако в большинстве случаев реактивное сопротивление линия-земля будет слишком велико для ощутимых эффектов, это да.
Тем не менее, соединить все земли и зарыть ведро полезно с точки зрения всяких помех при аудиовоспроизведении/записи и прочем-прочем.

Barclay

Сначала проверь какая у тебя нейтраль. Проверить это и выводы экспертов можно схватившись голой рукой за фазу. :smirk:

bsarus7

отключить его в розетках и успокоиться

Romeen

Покупаете трехжильный кабель на подобие вот такого http://www.gven.ru/newprice_2.html, заземление прикручиваете к корпусу щу или заземляющему контакту. В щитке ставите Дифференциальный автомат на 16 А/10 мА, если не будет такого то на самый крайний 16 А/30 мА. Это устройство защитит и от превышения номинальных токов и от поражения электротоком.