Нестабильное напряжение в розетках

vashpsiholog

в последние несколько дней временами бешено моргают лампочки и пищат упсы.
померили напряжометром розетки, увидели вообще все, кроме положенных 220 В.
т.е. был момент, когда напряжение было около 70-80 В, один раз видели 340 В, большую часть времени показания мультиметра меняются от 200 до 215 (это нормально вообще? бывают скачки, когда техника отключается и упсы орут. вверх или вниз скачки - хз, не успеваю понять.
вызвали дежурного электрика, он пришел, помедитировал на лампочки, на щиток (естественно, к его приходу уже ничего не моргало и не скакало сказал "хз чо у вас тут, ноль гуляет по стояку, наверно" и ушел.
на следующий день история повторилась, опять вызвали дежурного электрика, два бравых молодца пришли, помедитировали на щиток и ушли "искать ноль", больше не возвращались.
вопросы телепатам: из-за чего может быть такая хрень, насколько это нормально? опасаюсь, что потенциально могут быть нехорошие последствия такого "моргания". имеет ли смысл продолжать ддос-атаку на дежурных электриков или надо заходить с какой-то другой стороны? если да, то с какой? позвать "коммерческого" электрика? провести опрос соседей на тему недавней покупки сварочного аппарата? идти жаловаться в жилконтору? или в петроэлектросбыт? с чего начать? (первый пункт "спросить в форуме" - done)
ситуация осложняется тем, что квартира съемная, в доме 56 года постройки, но хозяева сделали хороший ремонт, в т.ч. поменяли электрику. понятно, что это прежде всего головная боль хозяев, но они сейчас в сраной сшашке и приедут только ближе к зиме, опасаюсь, что проблемы могут наступить до их приезда.
телепаты, help!

AlexYakushev

береги холодильник, может накрыться

vashpsiholog

а как его правильно беречь?

AlexYakushev

выключить :grin: упс вряд ли потянет его

vashpsiholog

выключить, это, конечно, хороший подход, но не лишенный недостатков :grin:
еще есть идеи?

sermihter

А в щитке пробовали показания замерять? Они такие же как в квартире?

sermihter

А в щитке пробовали показания замерять? Они такие же как в квартире?
Можно видео записать и потом дать электрикам посмотреть, может поверят.

alexanderqxd

а стиралка в эти моменты не работает?

vashpsiholog

вроде бы более-менее такие же
насчет записи видео можно подумать, вопрос только в том, как подловить момент, т.к. когда стоишь и караулишь - все более-менее в порядке, стоит отвлечься - скачок)

vashpsiholog

стиралка, а также прочие посудомойки и чайники в эти моменты не работали
первый раз такая штука вообще началась в пять утра, т.е. работал по сути только холодильник, ну компы еще мб

alexanderqxd

Тогда нечего беспокоиться. Это типичный полтергейст. Ждите скоро начнут хлопать двери и двигаться мебель.

vashpsiholog

да я уже поняла, что самые правильные электрики - эти

их телефончика ни у кого нет случайно? :grin:

alexanderqxd

А кто это?

Barclay


выключить :grin: упс вряд ли потянет его
эксперд ебана! МГУ финишт. Химфак правда.
Холодильник потребляет 75-100 ватт максимум. С хераль упс его не потянет если средний комп это 500 ватт?

Barclay

вызывай электриков, пусть они думают.
в МГУ как мы уже выяснили умеют думать хуже строителей и других выпускников ПТУ.

ulyanka

там вроде момент старта компрессора большая пиковая мощность (большой пусковой ток, доходит до 10 ампер)
кароче холодильник может опустить дешевый упс (выключить из-за перегрузки по току)

Barclay

ты прав
http://forum.guns.ru/forummessage/89/522482.html
короче надо подключить через упс и проверить будет запускаться или нет.

AlexYakushev

топ ну ты и тупой :( физфак финишд сзм книжный червь оторванный от реальной жизни
школьную физику даже не осилил

Barclay

ты тупее.

bsarus7

чебы это вдруг? современные холодильники жрут весьма мало, меньше чем комп
а если там динозавр то ему эти скачки что слону дробина

lomilina

ты ошиблась
правильные

AlexYakushev

пусковые токи у них порядочные и дефолтные упс могут не осилить запуск. сомневаюсь, что холодильники стали выпускать с плавным запуском и нормальной встроенной защитой, мб какие-то топовые модели.
больше всего опасно повышенное напряжени, при 340В холодильник может сдохнуть на ура,
поэтому обычно пишут на движках допуск по напряжению снизу больше, чем сверху

bsarus7

Плавного пуска нет, а вот трение и масса подвижных частей в компрессорах уменьшились кардинально. За счет этого и пусковой ток сильно упал, там едва ли киловатт в пике.

AlexYakushev

ну и? многие юзают over 1квт упс?

bsarus7

какая разница многие ли?
в общем случае найти подходящий упс не является проблемой

SAndreev

Харош в диванной теоретике упражняться.
Высокий пусковой ток - это особенность асинхронников, и никаким снижением трения в узлах от него не избавиться.
А еще одна особенность асинхронников - плохой cos(φ чего не любят упсы. А в момент запуска - не просто плохой, а очень плохой.

AlexYakushev

какие еще общие случаи и подходящий упс? ты тут вообще-то высрал утверждение про среднюю мощность холодильника, и что ее потянет упс без проблем. Видимо только потом дошло как до топа, что проблема может возникнуть при запуске. никаких категоричных заявлений, как вы тут с топом два недофизика, я не делал.

AlexYakushev

Харош в диванной теоретике упражняться.
Высокий пусковой ток - это особенность асинхронников, и никаким снижением трения в узлах от него не избавиться.
А еще одна особенность асинхронников - плохой cos(φ чего не любят упсы. А в момент запуска - не просто плохой, а очень плохой.
слаеру лучше знать, в общем случае это не проблема

bsarus7

комп тоже жрет при старте больше чем в простое
а киловаттные БП компов давно не редкость и ничего, упсы справляются

Barclay

проблема может возникнуть, а может и не возникнуть. Скорее всего не возникнет.

AlexYakushev

комп тоже жрет при старте больше чем в простое
а киловаттные БП компов давно не редкость и ничего, упсы справляются
ну давай заведи киловатный движок через такой упс.
да при запуске жрет больше, но значительно меньше холожильника

gala_78

косинус плохо себя вёл и будет поставлен в угол!

alexanderqxd

ты ошиблась
правильные эти
О этих хорошо знаю :)

SAndreev

косинус плохо себя вёл и будет поставлен в угол!
Лампы накаливания вон вообще подвергли геноциду, вместе с их плохим КПД, так что косинус в углу может радоваться тому, что легко отделался.

wasilisa

Вызывать электриков. Смахивает на то, что сгорел\рассыпался нулевой провод. У вас, в зависимости от нагрузки в соседней квартире, напряжение может скакать от 0 до 380 В.

vashpsiholog

а электрики вообще способны определить, что сгорел нулевой провод, если при этом напряжение в рамках разумного?
просто вызывали уже два раза, толку ноль
имеет смысл вызывать еще раз без симптомов или дождаться очередного скачка?

vashpsiholog

телепатам зачот, реально сгорел нулевой провод в щитке двумя этажами ниже

koooot

Себе заранее поставил в щиток УЗМ-51. Меньше шанс угробить технику при возможном отгорании нуля.